Mars ll 6kVA
모델명 Mars ll 6kVA
용량 6kVA
입출력전압 220v/220v
크기 290 X 645 X 748 (mm)
무게 86 kg
형태 Sealed Lead Acid Maintenance Free
 
 
제품 특징
Display Option




01. Digital signal Micro Process (DSP) 제어 시스템
02. 입력전원의 이중화(Dual Input Loops)
03. 사용이 편리한 LCD/LED표시 창 적용
04. 주파수 50 / 60 Hz 자동 작동
05. 6단계 자가고장 진단하여 고장내역표시기능
06. Fan Speed 자동제어로 쾌적한 환경 구현
07. 첨단 Battery 방전관리기능
08. Energy 절약 ECO모드 기능

09. 정비시 유용한 Bypass Switch(MBS)내장
10. 정전/과부하/Low Battery/장비 고장 시 알람 기능
11. AC 모드에서 97% 고효율 구현
12. 운전 중 Battery 교체 가능
13. RS 232C 및 USB 포트로 원격감시
14. SNMP를 이용한 NEWWORK 관리
15. EMI / EMC Noise Filter 내장
16.국제규격 CE, UL, Cul, 인증 획득


- LCD 디스플레이에 의한첨단
모니터링기능 제공
- 입,출력전압,주파수,배터리전압,
부하율, 온도 등 표시
- RS 232C 및 USB 포트로 원격감시
- SNMP를 이용한 NEWWORK 관리

- 운전중 Battery 교체 가능


☞ 높은 입력 역률 , 낮은 전류 왜율(THD)

- MARS II Series UPS는 입력 역율이 0.99 이상이며 입력
전류 왜율(THD)는 5% 미만이다.


☞ 높은 입력 역률 , 낮은 전류 왜율(THD)

- MARS II Series UPS는 단일 입력 연결을 기본 사양으로 하고 있으나 옵션으로Bypass
및 정류기를 위한 별도의 입력단자를 구성 할 수 있다.
삼상 입력에서단상 출력 시스템의 구성이 가능하고 Dual Input으로 제공 된다.




Bank & security company branch, Hospital,
Work station, Cyber station, Network, communication place




구 분\ MODEL

Mars ll 6kVA

입력

입력 전압 160Vac~280Vac
입력 주파수 50Hz/60Hz ±10%
상선 단상, Line + Neutral + Ground
역율 0.99% 이상 (100% 선형 부하시)
THD <6% (100%선형 부하 시)
출력 출력 정격 전압 200 / 220 / 230 / 240 Vac (선택)
전압 안정도 ±2%
용 량 6kVA/4.2kW
정격 역률 0.7 Lagging
파형 정현 파
출력 주파수 60Hz (AUTO SENSING 50Hz)
출력 주파수 안정도 ± 0.2%
출력 주파수 조정범위 ±1%, ±3%Hz
절체 시간 무순단 (4msec 이내.)
과도 응답속도 8% 100msec.
출력파형 왜율 THD<3% (No load to Full load)
종합효율 AC to AC, NoRmal 90% 이상
AC to AC, ECO 95%이상 (ECO MODE)
정전보상시간 8~15분
DC Start 가능
축전지(Battery) 종 류 Sealed Lead Acid Maintenance Free
축전지 용량 12V 7AH
수 량 20pcs
DC 정격전압 240Vdc
충전시간 4-5Hours to 90%
표시창
DISPLAY
LCD/LED Line Mode, Backup Mode, ECO Mode, Bypass Supply, Battery Low,
Battery Bad,Disconnect, Overload, Transferring with interruption & UPS Fault.
LCD 표시 Input Voltage, Input Frequency, Output Voltage, Output Frequency,
Load Percentage, Voltage & Inner Temperature.
자가고장
진단기능
6단계Upon Power-on,
Front Panel Setting & Software Control, 24-hour routine checking
보호 기능 INV supply 105~150% 160초 동안 – bypass 전 2Cycle
Bypass supply 105~200% 500초 동안 – 부하공급 정지 전 8Cycle
회로단락 비상 off 전환
과 열 AC mode : bypass전환, Backup mode : UPS off 전환
알 람 입력전원이상, 축전지 저 전압, 시스템 이상, 바이패스(사용자 지정 바이패스 제외)
크 기(WxDxH)mm 290 x 645 x 748
입/출력 연결선 Hardwire
외부 축전지 연결 Plug-in & Play